查看: 1767|回复: 0

[原创] 电子负载并联操作及注意事项

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-12-14 17:12
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-5-31 13:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分享到:
      当待测之电源供应器功率或电流规格超过电子负载模组的功率或电流规格时,可以将2组或更多组的电子负载模组输入连接处并联以增加负载功率或负载电流,此时负载电流为所有电子负载之负载电流之总和。负载功率亦为所有之负载功率总和。下图为将4组电子负载模组的连接方式。

    图片1.jpg

      注:

      1.电子负载仅在固定电流模式下进行并联操作

      2.电子负载绝对不可以串联操作使用

      3.负载欲操作于主从模式时,需先设定从机再设定主机。

      4.主从模式下只有⼀台负载可以设定为主机,其它负载只能做从机。

      5.主从模式下从机的编号不可相同,否则造成冲突⽆法成功建⽴主从关系。

      并联操作流程(以全天科技EL系列电子负载为例)

      该系列可编程直流电子负载支持主从模式,支持相同电压规格的电子负载并联使用,并且达到同步动态。实际操作中只需控制主机,主机会自动计算并将电流分配至其他从机负载。一主多从以适用于更大负载的需求,并大大简化用户的操作步骤。

    图片2.jpg

      下⾯以3台设备并机(1主2从)为例介绍如何实现并机功能操作步骤。

      1.按上图接线⽅式布线

      a.⽤标准⽹线连接SystemBUS端⼦

      b.连接待测物

      2.按上图布线完成后,配置⼀台负载作为主机,其他负载作为从机。

      a.按下[Main]键,选择参数设置进⼊并联与同步。

      b.设定从机操作:模式选择为并联模式,主从选择从,然后设置地址,每台从机地址都是唯⼀的。

      并联数量选择并联中的总设备数量。

      c.设定主机操作:模式选择为并联模式,主从选择主,然后设置地址,主机地址不可与从机重复。

      并联数量选择并联中的总设备数量。

      d.终端电阻,并联系统中⾸尾两端负载的终端电阻设置有效,其余中间负载的终端电阻设置⽆效。

      e.点击主机界⾯中的开始,启动并联程序。

      3.并联状态下的开机程序

      先开启从机电源,再开启主机电源,待主机开机完成后,会⾃动执⾏并联动作,连线后会恢复到关机前的状态。

      4.解除并联

      若⽤⼾希望将并机模式改为单机模式,可先将负载的电源关闭,拆除负载之间的并机线。打开负载电源进⼊并联与同步,模式设定⽆效,解除并联。

      免责声明:本文整理自**及厂商网站或彩页,版权归原作者所有。引用的目的在于传递更多信息。本文所有内容仅供参考,不是相关的建议和推荐。本文所有内容均用于传递更多信息,不承担因疏忽或失误造成的直接责任和连带责任。

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 注册/登录

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /4 下一条

    手机版|小黑屋|与非网

    GMT+8, 2024-11-24 18:46 , Processed in 0.127558 second(s), 16 queries , MemCache On.

    ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

    苏公网安备 32059002001037号

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.