查看: 897|回复: 0

变压器中性点间隙保护装置

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-5-29 11:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。
产品特点
1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。
2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。
3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。
4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。
5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。
6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。
7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性
使用条件
1 适用于户内、户外。
2 环境温度:不低于-50℃,不高于+55℃。
3 海拔高度:不超过1500m,超过1500m可根据实际情况特殊定制。
4 地震烈度不超过8度。
5 电网频率:58~62Hz(60Hz系统),48~52Hz(50Hz系统)。
6 风压不超过700Pa (相当于风速不超过34m/s )。
 
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /4 下一条

手机版|小黑屋|与非网

GMT+8, 2024-11-17 11:33 , Processed in 0.112657 second(s), 15 queries , MemCache On.

ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

苏公网安备 32059002001037号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.