      山特Ups电源官网 : 网络服务器配置UPS服务的设置
            
                   ups用于在正常供电出现故障或电源电压降到一定程度的情况下,给计算机提供电池电源的外部设备,为了避免因电源故障而丢失工作数据,网络服务器一般都需要配置UPS。以下信息由山特Ups电源官网提供:
                   只有智能型UPS才能与计算机系统通信,智能UPS与系统的通信是通过标准的RS-232接口进行的,可以使用“控制面板”中的“UPS”选择来配置UPS服务的设置。
                (1)不间断电源(UPS)的安装。指明是否安装了UPS,然后指定UPS电池连接到的串行端口(COM1~COM4),选定该复选框后,对话框中的其他选项才可用。
                (2)断电信号。当交流电源掉电时,如果UPS设备可以发送一个信号,则选择此项,这个设置对应于UPS串口的CTS(清除发送)引脚信号。
                (3)电量不足信号(关机前两分钟)。如果ups系统在电池电量不足时能够发送报警信号,则选择该项,该设置对应于UPS串行接口的DCD(数据载波检测)引脚信号。
                (4)远程关闭UPS。如果UPS设备可以从服务器接收关闭信号,则选择该项,该设置对应于UPS串行接口的DTR(数据终端就绪)引脚信号。
                (5)UPS接口电压。对于每一个在“UPS系统配置”组中选定的项,请选择正确的接口电压极性(“正极”或“负极”)。
                (6)预计电池寿命。指定系统可以在电池电源上运行的时间(以分钟计)。范围是2-720MIN;默认为2MIN.如选择“断电信号",并且没有选择“电量不足信号”,则应选择此项,这时由计算机判断UPS能支持运行的时间,还需要输入电池充电时间。
                (7)每运行1min电池需充电的时间。指定每运行1min电池所需的充电时间(以分钟计),范围是1-250min,默认值为电池每运行1min需要100min的充电时间。
                (8)断电与发出警告消息的间隔。指定发生掉电和将第一条消息发送给用户之间的时间(以秒计)。范围为0-120s默认为5S.
                (9)警告消息间隔时间。指定发送掉电消息和发送建议停止使用计算机消息通知用户的间隔时间(以秒计)。范围为5-300,默认为120S。
                (10)运行命令文件。如果UPS在关闭前要执行一个命令文件,则选择这个复选框。例如,这样的文件可能运行命令关闭远程连接,该命令文件必须在30S内执行完毕,否则会使Windows NT计算机无法安全关闭。
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            相关知识:山特ups电源的配置解决方案如何