查看: 3386|回复: 0

-48V直流电源在通信机房供电系统中的应用

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-12-18 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
通信机房采用-48V直流电源,即机房所有设备统一使用现有-48V供电系统资源。

1)在通信局站供电系统方面,我国早已完成了以直流-48V为基础电压的供电系统的统一工作,原有-60V的供电系统已被淘汰,长途干线光缆局-24V和+24V系统已被改造或统一成-48V供电。

2)回顾电信行业的发展历程,我们可以清晰地看到随着电信行业重要性的不断提升,其对供电系统的要求越来越高。因此,机房电源环境得到了不断完善,包括单项产品的技术进步以及多种产品整合促成的供电方案的改进。这些变化都是基于电信企业对其供电环境品质的一贯追求,那就是供电系统的高可靠性,高效能使用,以及低运营成本的宗旨。应该说这一追求首先体现在其直流供电系统的不断改进与完善,从早期的相控电源开始到模块化开关电源的引入,直到今天,电信的直流电源已经成为一个成熟的专业化电源方案,具有高度的可靠性与和管理性,并形成了比较规范的行业标准。

3)通信-48V直流电源技术已经非常成熟,它是一种模块化的设备,并直接使用蓄电池组作为后备电源,一般后备工作时间在数小时以上,远比交流后备时间长。具有工作可靠、维护方便的特点。这种供电方式经过了数十年的实际运行,证明是安全有效、切实可行的,最适合电信大网的应用需求。

4)从电源安全供电角度来说,由于本质的区别,交流电源系统与直流电源系统比较,其安全系数要低得多。交流电源系统方面,虽然就单个设备而言,通过冗余技术可以使其UPS设备本身的可靠性大为提高,但就整个交流供电系统而言,有很多不可备份的系统单点故障点,比如逆变器、同步并机板、静态开关、输出开关,这些单点故障点的故障,都可能导致整个通信系统掉电瘫痪。

5)以INTELEC 1998年发表的《一种新生的技术—— -48V计算机设备供电拓扑》一文为代表,由瑞典TELIA公司执笔编写,他们认为:-48V供电是最可靠、安全和经济的方案;主张互联网和数据设备的用户以购买和安装直流电设备作为首选方案;采用以DC/DC变换这种更有效和简单的解决方法,而不采用逆变器方案。文章进一步分析直流-48V和UPS供电系统的安全使用和可靠性指标,最终认为-48V供电系统是统一供电的最佳方案。

6)任何信息技术设备,其最终任意电路板芯片都是工作于低压直流电,如±12V、±5V、±3V和±1.1V等。因此,理论上直流电源供电系统的效率比交流电源供电系统要高。

7)直流电源对于通信精密电子设备干扰小,具有良好的电磁兼容性,有利于系统的稳定、安全运行。

8)为了适用各种不同的供电环境,服务器制造厂家都可以提供交流式和直流式电源模块的IT设备,不过市场首选的往往是交流电源模块,而直流模块作为可选件,仅在用户提出时才配给,因此不为大家熟悉。经了解几乎所有的著名服务器、路由器制造厂家都能提供直流式服务器、路由器等设备。

通信机房供电模式采用-48V直流供电系统,所有设备统一使用现成-48V直流电源供电,这种供电系统是最安全、最可靠、最经济、最合理的方案。

相关链接:
48V直流电源为通信机房提供电力保证
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /4 下一条



手机版|小黑屋|与非网

GMT+8, 2024-11-14 11:01 , Processed in 0.137784 second(s), 15 queries , MemCache On.

ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

苏公网安备 32059002001037号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.