故障现象一:当市电中断时,稳压电源逆变器不工作,蜂鸣器长鸣

  分析与维修:根据故障现象,蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不逆变是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路电路。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变压器T2、推动管Q5与Q6、逆变器Q17与Q18等组成。首先测量脉宽调制器U1(SG3524)的⑩脚,看是否被锁定(锁定时为高电平),接着测量逆变管Q17、Q18静态工作时对地的阻值。正常时依数据可知:当黑笔接地时,Q17、Q18的e、b、c对地阻值分别为3.2kΩ、3.8kΩ、0kΩ;当红笔接地时,此阻值分别为5.6kΩ、6.5kΩ、0Ω。用万用表测量Q17、Q18的e、b、c对地阻值均只有100Ω。此时发现逆变管Q17与Q18、推动管Q5与Q6均已烧坏。更换之,故障排除。

故障现象二:市电供电正常时,稳压电源工作正常;当切断市电时,无220v电压输出且伴有长鸣报警声

  分析与维修:根据故障现象,仔细检查蓄电池电压为26v,正常;两只逆变器大功率输出管和相应的驱动器也正常。估计为蓄电池电压检测电路有问题。正常情况下,第⑥脚电压为参考电压,维持在1.2v左右;当蓄电池为正常值26v时,计算可知:⑦脚电压约为1.4v,因此①脚电压为12v高电平。现将UPS置于无市电工作状态下,测量IC1的脚①、⑥、⑦,其电压值分别为0v、1.2v、0v,据此可知第⑦脚电压偏低。由此推断R3、R4分压有问题。分别测量R3、R4的阻值,发现R3已经断路,更换之,故障排除。

故障现象三:市电供电正常时,开机,稳压电源逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器间断鸣叫

  分析与维修:我们知道,山特 SANTAK UPS 500VA不间断电源是由市电供电还是逆变器供电,取决于IC5的两个与非门组件组成的RS触发器。在市电供电时,RS触发器VH=“1”,VG=“0”,复位端R(VF)为高电平,置位端S(VN)为正向脉冲信号VN,测得VH为低电平,VG为高电平,再测量复位端R(VF)为低电平,均错;置位端S(VN)为一串正向脉冲,正确;IC3第⑧脚为高电平,正确。测市电检测电压V1为0v,即没有市电检测电压,测变压器T2的副边绕组已断路。更换变压器T2,稳压电源工作正常。