 德国E H液位计,液位计故障判断,液位计解决方法
  
  1.先检查电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改。
  
  2.用三电压表量测 24VO/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或相关设备是否异常。
  
  3.2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查电流是否正常,若电流值不正常应更换新品或联系液位计生产厂家客服人员。
  
  4.用电压表检查INCOM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,如果电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏。
  
  德国E H液位计,液位计故障判断,液位计解决方法
  
  5.浮球降至最下方,旗板未归零,旗板跟不上浮球下降的速度,应加装节流装置以减缓液面升降速度;旗板色片不会翻转,或色片混乱,应确认本体管周遭及内部没有磁性体存在,并于清除之后用磁铁扫过一次,使颜色归于一致。色片360度翻转,浮球磁场过强,洽客服人员更换浮球。