查看: 2679|回复: 1

七号信令部分故障处理思路

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2007-10-20 13:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
 
    现象一:七号信令链路激不活。
    可能的故障点:
    i. 通讯HW或话路HW连接不正确。
    ii. 七号信令部分数据制作错误。
如七号信令局向重复、缺少;信令路由错误等。请仔细检查七号信令数据制作。
    iii. 信令链路占用的中继电路时隙闭塞。
    请首先解闭对应中继电路。
    如果上述步骤都已检查并纠正完毕,七号链路仍然不能激活,可以采取下列措施:
    1)反复激活链路,激活方法:动态数据管理/NO7,管理/MTP3中选择对应的链路,激活。
  2)复位七号信令在10机系统中涉及到单板来排除,可能的“软故障”和激活信令链路。 包括MPSTB板、网板与DSNIDTI板。 所以可在话务量小的时候,首先复位DTI板。如果问题仍不能得到解决,可考虑复位STB板、STB板对应的DSNI-CDTI对应的DSNI-S板。如果问题依旧,可考虑切换T网、MP
    3)如果问题依旧。可重新制作七号链路数据, 必要时可以改变链路占用的中继电路时隙。
    4)如果问题仍不能得到解决,在话务量小的时候
    传全部表,重启MP,具体做法为:
    先重启备用MP,等其工作正常(工作在备用状态);然后切换主用MP到备用状态;最后再重启原来为主用、现在为备用的MP。经过上述步骤,问题应该得到解决。如果情况依旧,请删除所有相关数据, 重新制作七号数据。
    现象二:七号信令链路已被激活,话路闭塞。
    分析:通常话路闭塞分两种情况:
    信令闭塞和出向中继闭塞。可以在动态数据管理中解闭。如果动态管理中显示信令解闭失败,则证明现象中所述七号信令链路已被激活是个假象,是假活。通常话路闭塞是由中继数据制作不正确和其它不明原因造成。
    解决办法:
    1)检查物理连线,确保物理连接正确。
  2)等待几分钟,信令激活到话路解闭常常要延迟一段时间。
  3)检查并修改中继数据。如果情况依旧,请:
  4)检查CIC是否与对端局一致。
  5)在话务量小的时候首先复位DTI板。
  6)如果问题仍不能得到解决,可将七号链路去激活,检查链路数据与交换局配置数据后再激活信令链路。
  7)如果问题仍不能得到解决,传全部表,等两分钟,切换MP。必要时,可考虑重启MP
经过上述步骤,问题应该得到解决。
    现象三:No.7对接时信令过程正常,话路也空闲,但无法通话
    可能的故障点:
    1)交换局配置中长途区域编码设置错误,或邻接局配置中“与本交换局在同一长途区域内”项的选择与实际配置不符。
  2)邻接局配置中错误地勾上了“CIC全局编码”一项。
  3)本局的PCM系统号与对端局的不对应,导致CIC编码不能对应。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-3-18 14:47:17 | 显示全部楼层

RE:七号信令部分故障处理思路

Thank you very much,that's good.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /4 下一条



手机版|小黑屋|与非网

GMT+8, 2024-11-25 04:55 , Processed in 0.125142 second(s), 17 queries , MemCache On.

ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

苏公网安备 32059002001037号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.