    最近用到PD7作为按键引脚触发中断的问题。根据官方资料,发现PD7直接连接到TLI中断上,无法使用普通外部引脚中断。之前参照网上的例子,修改,就是出不来,按键完全没反应,进不了中断。各种修改程序,寄存器和库函数都试过就是没反应。真他妈奇怪,难道板子坏了,但是通过普通按键扫描,发现PD7引脚又是可控的。难道单单我的芯片里的TLI功能坏了。后来网上发现可能要修改optionbyte,我就死马当活马医。先试一下。根据官方的数据手册发现:



    然后板和下载器电脑都连好。编程用的是IAR。
    按图找到optionbyte选项:

    发现我的这个AFR4 对应得是Alternate Active,然后在上面右键,选择defaut:

    然后重新编译下载。
    复位实验,一切OK,按键TLI中断起作用了。下面是修改的程序: