    在计算前项的数值后,接着进入变压器T1的构造设计的阶段。对平时只设计电子部件的人们来说,组合铁芯和骨架、绕组,且必须具备经验法则的变压器设计,简直就像是异世界一样。而且,变压器是电源设计,尤其是AC/DC转换器、绝缘转换器非常重要的部件,因此至少要理解其步骤和进行讨论。
    变压器T1的构造设计依照以下的步骤进行。
    ①骨架选定
    ②有效绕线槽的确认
    ③决定绕组构造
    ④沿面距离和绝缘胶带
    ⑤线材的选定
    ⑥接线图、层构造、绕组规格
    ⑦决定变压器规格
    本项“其1”将说明①~④,下一项“其2”将说明⑤~⑦。
    铁芯JFE MB3 EER28.5A或兼容产品
    Lp249 μH
    Np30 圈
    Ns6 圈
    Nd8 圈
    ① 骨架的选定
    骨架如图所示,分成立式、卧式(视铁芯尺寸而定,只能选择其中一种)。依照高度和安装面积来选定使用哪一种。
    此外,引脚数也是考虑因素之一。表格内是利用计算数值项目所计算出来的匝数。只能选择绕组匝数的引脚数。


    ② 有效绕线槽的确认
    其次,从骨架的规格计算有效的绕线槽。红色箭头所指的图片斜线部分,是实际上能够卷绕组的区域。这个区域会因骨架而异,因此请使用骨架的图纸仔细确认。

    照片是实物,红色箭头部分为有效绕线槽。此次选择的铁芯、JFE EER28.5为J=16.6mm、H=4mm。
    ③ 决定绕组构造
    绕组构造对变压器的特性影响很大。这里介绍2中构造。
    </p><简单构造>

    • 层数少 → 有成本优势
    • 结合度差 → 浪涌电压上升、损耗増加
    • 骨架引脚数 → 较少

    </p><夹心绕组构造>

    • 层数少 → 注意各绕组的厚度
    • 结合度优异→ 浪涌电压降低、损耗减少
    • 骨架引脚数 → 较多


    左侧是最为简单的构造。层数少具有成本优势,但各绕组只有1层,匝数多达34圈的Np绕组一层绕不下,绕2层或3层结合度变差。
    引脚数单侧4个即可。该构造适用于输出功率小,以及限制骨架引脚数单侧4个时。
    右侧是称为夹心绕组构造。本构造利用初级绕组Np1和Np2包夹其他绕组,提升初级绕组和其他绕组的结合度。但是,层数增加,绕线槽的厚度随之增加,骨架的引脚数最低单侧5个。
    关于绕组构造没有标准答案。增加其他特性时,应该花费一些时间试作,实际演练,在实际基板布局中与其他部件构成电路,边确认特性,边根据规格找出优化的构造。
    ④ 沿面距离和绝缘胶带
    考虑到符合安全规范,必须根据变压器一次侧-二次侧之间的沿面距离,确保绝缘。沿面距离根据工作电压、使用环境污染程度、使用材料组来决定。使用绝缘胶带也是确保沿面距离的方法之一。
    在变压器T1符合安全规范IEC60950的前提下,算出下述条件的沿面距离。

    • 工作电压:300V
    • 污染程度:2
    • 材料组:Ⅲa(CTI<400)
    • 符合IEC60950的必要最低沿面距离
      基础绝缘:3.2mm
      加强绝缘:6.4mm(基础绝缘×2) ←此次设计采用加强绝缘

    ※本次设计的输入电压为约270V,因此能从规范区段的250V和300V的值进行线性插补。</p>从250V:2.5mm、300V:3.2mm
    270V变成2.78mm,取整数为3mm。
    加强绝缘为2倍的6mm。
    ※使用立式骨架时,上部并无延长线,因此沿面距离可以为1/2,3mm即可。


    多个规格相关术语,在此仅概略述说一下。详细内容请确认规格书等。
    沿面距离由污染度和CTI值决定。</p>

    • 污染度(Pollution Degree)以使用设备时,空气中灰尘等污染的状況来分,共分成1~4程度。

      • 污染度1:无污染或只产生干燥、无法导电的污染。此种污染无任何影响。无尘室等场所内干净的空气。
      • 污染度2:只产生一般、无法导电的污染。但是,可以预期能因为冷凝而暂时导电。控制箱内的电子设备,以及使用家电、事务机的场所。
      • 污染度3:会产生具导电性的污染,可以预期能因为冷凝而能够导电的干燥、非导电性污染。一般工厂内的环境。
      • 污染度4:污染为具导电性的尘埃,或者会因为雨、雪等而持续导电的物质。例如室外等的环境。

    • CTI(Comparative Tracking Index)相对漏电起痕指数

      • 氯化铵0.1%的溶液以30s的速度滴1滴、滴50滴后,都不会出现痕迹的最大电压即为CTI值。
      • 根据CTI值来区分成形材料(IEC 60664-1)
        材料组Ⅰ:CTI600以上
        材料组Ⅱ:CTI400以上600以下
        材料组Ⅲa:CTI175以上400以下
        材料组Ⅲb:CTI100以上175以下

      ※Ⅲa的骨架材料是指通用的PM9820/住友胶木(苯酚)且 CTI < 400       

    请接续看“绝缘型反激式转换器电路设计:变压器设计(构造设计)其2”。

    关键要点:

    ・计算出数值后,进入具体的变压器构造的设计。
    ・计算出数值后,如果能大略完成构造设计,有望在变压器厂商等的协助下,设计出最终版本。