查看: 4367|回复: 2

關於使用cy8c29466讀取具SPI介面的MAX6675晶片問題

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2013-12-30 13:36
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-7-22 11:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分享到:

    大家好:
    本人自行修改8051控制MAX6675的C程式到PSoC可接受的語法;MAX6675是送出16bit溫度的具SPI介面晶片。
    我的作法是,自行撰寫讀取MAX6675晶片的PSoC程式,並將PSoC所得到的溫度bit,以其內建的UART模組,配合RS232硬體
    傳給超級終端機。

    發生了問題:

    終端機顯示出來的溫度結果,本人覺得都對,可是怪就怪在,我設for迴圈五次,希望它及時更新五個溫度之後程式停止。
    但現在變成說這五個溫度值通通相同,不論我再怎麼摸熱電偶,他也不變。除非我將開發版上的RESET重新按下去,它才會
    再次更新一筆五個相同的溫度值。

    請大家幫忙,謝謝。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2013-12-30 13:36
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2013-7-22 11:33:16 | 显示全部楼层
    powerdruy 发表于 2013-7-22 11:17
    根據我的推斷,可能是MAX6675的初始化的時候,設置成單次測量了,這樣你的程式運行一次之後,晶片就只測量 ...

    謝謝,不過我不懂,MAX6675怎麼改變成連續測量的模式耶! 請幫幫忙。
    我只知道,MAX6675好像是CS=low送出值,CS=high自己連續測量溫度,所以我是控制CS的High、low去讓6675送出溫度的。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2013-5-12 13:31
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-7-28 01:00:44 | 显示全部楼层
    不知道楼主有没有注意到Max6675数据手册上这一条,其转换时间有170-220ms。如果每次读取的速度过快,Max6675有可能反应不过来。实测大于70ms读取一次可准确读取数据。     没有楼主的代码,不能判断你读取间隔时间。所以仅供参考。    我在使用AD时,如果读取间隔过短,则数据不正常的结果。    前些日子在做恒温电炉的项目,买了片max6675玩了下。不过如果不嫌麻烦,可以用硬件电路搭一个。做的两个模块精度感觉都差不多。不过我用了16bit的ADS1110。
    360软件小助手截图20130728005145.jpg
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 注册/登录

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /5 下一条



    手机版|小黑屋|与非网

    GMT+8, 2024-12-24 08:48 , Processed in 0.138397 second(s), 19 queries , MemCache On.

    ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

    苏公网安备 32059002001037号

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.