查看: 1073|回复: 0

教你巧用万用表测量大值电阻!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-3-14 14:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:

31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大量程一般是20MΩ。对于31/2位数字万用表而言,使用不同的电阻量程也只能测量0.1Ω~19.99MΩ范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01Ω~19.999MΩ范围内的电阻。当被测电阻Rx≥20MΩ时,仪表将显示溢出符号“1”。实验证明,采用下述的“并联电阻法”,可将31/2位或41/2位数字万用表20MΩ电阻档的量程扩展到100MΩ。

  一、测量方法

  预先准备一只十几兆欧的电阻R1,将数字万用表拨至20MΩ档后测出电阻值R1,如图4-15(a)所示。然后把被测电阻Rx并联在R1两端,再测出并联总电阻R,如图4-15(b)所示。

  

  根据电阻并联的计算公式很容易推导出

   (4-13)

  一、测量举例

  被测电阻为一只标记不明的高阻值电阻Rx,R1选用标称阻值为10MΩ的电阻。使用DT830型数字万用表的20MΩ电阻档,实测R1的阻值为10.05MΩ。将Rx与R1并联后,再用DT830进行测量,测得总阻值R=7.70MΩ。代入式(4-13)得到

  

  由此判定,被测电阻的标称值应为33MΩ。

  二、测量注意事项

  (1)当被测量电阻Rx的阻值超过100MΩ时,并联后的总阻值R与选用的标准电阻R1的阻值非常接近,加之数字万用表本身存在±1个字的误差,会使测量误差增大。因而,本法不适合用来测量阻值大于100MΩ的电阻。

  (2)测量操作时,应将被测电阻Rx与标准电阻R1并联接触牢靠,必要时可用鳄鱼夹将两者固定。


30.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /4 下一条



手机版|小黑屋|与非网

GMT+8, 2024-11-24 04:17 , Processed in 0.119258 second(s), 18 queries , MemCache On.

ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

苏公网安备 32059002001037号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.