查看: 1827|回复: 0

单相变压器的接线方式与高压钠灯照明节电新系统

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-6-29 16:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
  目前生产的单相变压器联结组别标号为I,I0。接线方式主要有两种: (1) 低压侧三抽头V /V0式。低压绕组为380 V 单绕组带中性线,当中性线接地时,形成两个220 V 的绕组。(2)低压侧四抽头式。低压侧绕组为双绕组,两个绕组之间无电气联接,高压侧10 kV,两个低压侧均为220 V。

  单相变压器自身损耗与同系列三相变压器的比较,两台单相变压器V /V联接时处理中性线的接线方式,使用环境和负荷同时系数,低压剩余电流保护设备设置,负荷平衡,完善单相系统投资的经济价方法。

  (1)单相变压器的高压搭头应考虑尽量使变电站10 kV 线路出口三相电流平衡。如果10 kV 出线三相电流不平衡,既会增加主变压器的附加损耗,还会在系统内产生负序电压,严重时可能使主变压器后备复合电压闭锁过电流保护开放其闭锁回路,导致保护装置误动作。因此,城市单相变压器10 kV 侧,应交替接入三相电源,这样可以做到负荷基本平衡。

  (2) 单相变压器供电时,尽量使变压器靠近负荷点。

  单相变压器高压钠灯照明节电新系统

  路灯是单相负荷,适合由单相变压器供电。以城市道路照明负荷为例,由单相变压器供电组成节电新系统。

  目前国内外路灯节电的方法主要是电磁式降压节电。GGDZ照明稳压节电柜,是以补偿变压器、调压变压器、调压控制机构、主电路、控制电路、时控电路等6个技术单元组成的新一代照明节电产品。路灯使用的灯具一般为气体放电灯,它们的最佳工作电压在210 V ~ 200 V,GGDZ照明柜在启动时需要220 V 电压,点亮后适当降低并稳定输出电压。NE 是专用于气体放电灯的节能智能调压电源装置,它是以一个多抽头变压器为核心,配电子控制器和稳压的电源成套装置。根据控制指令,能自动降压到节能运行电压。

  单相变压器高压钠灯照明节电系统不需要增加自耦变压器、补偿变压器或电抗器等设施,入夜时变压器作V/V0 接线;在下半夜通过电子控制器自动断开变压器二次侧的中性线,变成V /V 接线;使灯具的电压从相电压自动变换到线电压的一半。由于下半夜变压器二次侧的线电压为400 V,这样就实现了灯具供电电压从220 V降为200 V。