电源备自投装置断路器偷跳的处理办法

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-5-20 17:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
        电源备自投装置断路器偷跳的处理办法断路器拒动检查和自动(远方手动)复归问题:断路器拒动是指备自投动作逻辑正确,但由于断路器原因断路器未动作,主供电源断路器未断开或备用电源断路器未合上,使备用电源装置处于等待状态。有两种处理办法:一是保持跳合闸脉冲,装置不复归,直到断路器动作或人员干预整组复位进行重启动;二是装置从发出跳合闸脉冲后计时一定时间内如果断路器不动则收回跳合闸脉冲并同时发出信号。
        一般来说,断路器操作回路中有跳闸自保持继电器,备自投动作跳闸后只要输出跳闸脉冲200 ms就可以启动该继电器。后要求厂家对备自投逻辑进行完善:发出主供电源跳闸令200 ms后及时收回,备用电源断路器合闸失败后,应具备断路器拒动告警、备自投装置自动复归和远方手动复归功能。
        断路器偷跳的处理问题:对母线无PT的变电站,启动备自投有两种办法:利用进线PT三相电压分别经进线断路器位置触点串连后代替母线PT电压接入和利用断路器位置启动备自投。如采用断路器位置启动的方式,该方式受直流电源的影响并且单一的断路器辅助触点相对可靠性较差,容易因振动等造成备自投误动作。
        合闸过程中投入母联保护问题:对单母线分段接线进线保护,一般短延时跳分段开关,长延时跳进线开关。备用电源投到故障母线上时,必须快速切除故障段母线,减小短路冲击和防止保护越级造成两段母线停电。为此有的厂家生产的备自投装置在合闸过程前中就将母联开关速断保护短时投入,这样当备用电源投到故障母线速断保护时就会快速切除。
        这种设计相当于母联保护双重化,对防止事故扩大有积极作用,但备自投必须引入母联电流,其接线和逻辑复杂,实际运行动作表明该方式的相对可靠性差。如果站内可以利用母线保护或母线后备保护出口触点闭锁备自投,则不必增设母联速断;如果不便利用母线保护或母线后备保护出口触点闭锁备自投,则必须考虑合闸过程中投入母联保护来避免事故扩大。
        备用电源的PT断线监视功能:备用电源的线路PT断线或保险熔断将使检有压条件为假,造成备自投启动后自投失败。因此,备用电源线路PT断线监视功能十分重要。原理上发生三相PT断线或只装设单相PT时,断线与对侧停电只依靠检验电压是不能区分的,所以应同时监视PT二次回路的空气开关辅助触点,但从根本上来讲应加强PT二次回路的可靠性。
        多级备自投的配合问题:当系统中存在多级备自投时,应考虑各级备自投间的关系。原则上高电压等级、高可靠性、影响面大的备自投先动作,低电压等级的、低可靠性、影响面小的备自投按躲过上级备自投整定。
        目前采用的微机型备用电源自投装置,在110kV电压等级系统变电站广泛使用,在110kV电压等级系统变电站的母线大部分没有安装母线差动保护,无母差保护动作后开入闭锁备自投,此时是无法判别是线路故障还是母线故障造成的母线失电。这样,在母线及其相连设备(如电压互感器)故障造成母线失电时,备用电源自投装置会动作,将备用电源自动投入,对故障母线再次冲击,扩大故障。