UPS电源的互动式UPS及发电机兼容性

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-5-5 17:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
  UPS电源的互动式UPS及发电机兼容性:互动式UPS拓扑结构。该结构与离线式UPS产品类似,不同之处是在市电电源和负载之间按照串联的结构加入变压器或电感器。该电感器使UPS逆变器可以与输入电源“交互”,并对连接至负载的输出电源进行调节。也就是说在输入电压较高和较低状况下,“降压和升压”电路能够进行相应的调节。

  四象限变换器一般为恒压设备。负载或输入电压变化时,四象限变换器通过调整输出相位角,作出相应的改变。负载频繁的发生变化,将导致电池放电,电池的频繁放电将大大缩短其使用寿命。

  互动式UPS产品的另一个不足之处在于,如果不采用电池供电,将无法完全使重要负载与输入电源间实现隔离。频率出现微扰和电源质量较差,将直接影响到重要负载。若不实施电气隔离,共模噪声也将直接影响到负载的正常工作。

  互动式UPS产品的另一个不足之处在于,如果不采用电池供电,将无法完全使重要负载与输入电源间实现隔离。频率出现微扰和电源质量较差,将直接影响到重要负载。若不实施电气隔离,共模噪声也将直接影响到负载的正常工作。

  与离线式UPS相同,互动式UPS产品价格可能较低,而效率高,原因是,它仅在输入电源异常时向重要负载供电,且仅在电池工作期间运作。与离线式UPS相比,互动式UPS设备由于其串联电感器以及电源调节功能,在效率方面有所损耗。另外,当UPS转换为电池供电时,通常至少会出现一点(但可测)电压跌落。

  离线式UPS和互动式UPS产品需要输入电源的频率和相位非常稳定。电源频率必须稳定,是因为逆变器必须跟踪电源频率,以校准电压和电流,这样系统输出频率才能与输入频率相同,除非UPS通过电池运行。

  比较典型的运行问题是当启动发电机上的其它负载时,发电机的输出频率将发生很大变化,从而导致离线式UPS或互动式UPS通过电池放电。该问题在天然气发电机组上尤为明显。电池反复充放电,很可能导致电池的过放电,将大大缩短电池寿命。另一个潜在问题是UPS负载加载时,发电机输出会不稳定,也就是说UPS负载的突加,会导致发电机电压和频率跌落,从而导致UPS进入电池放电的运行状态。当发电机输出稳定后,UPS恢复到正常状态,如果发电机输出电压再次下降时,UPS将再次进入电池放电状态。
  双变换UPS调整输入电源,而且可以容许电源频率出现较大变化,同时继续提供稳定的输出频率,而无需使用电池供电。而且,双变换UPS主要制造商已经开发出减少输出电流畸变的技术,极大地提高UPS与发电机的兼容性,使负载规格选择更为准确。双变换UPS容量与发电机的容量配比可以达到1.25~1.5:1,不会发生运行问题。
本文来自       http://www.glspower.org/c677.html