|
UPS电源系统的性能与指标:作为电网与负载的中间环节,UPS 要适应当地电网环境,并且在运行中不能对电网产生不良影响。对电网环境的适应能力:UPS 对电网的适应能力主要指电网电压的变化、频率变化、波形失真和各种干扰情况下UPS 的运行能力。
UPS允许的电压变化范围一般为±25 %, 而且电网电压的频率也存在着不稳定的因素,UPS 必须在50Hz ±5 %范围内能正常运行,特别是UPS 输入端有降压变压器的波形畸变干扰时,UPS 的输入端要有较强的滤波和抗干扰功能。
防止UPS 对电网的污染:UPS 电路中的主要功率部件是逆变器,它产生的高频干扰最有可能反馈到电网中去。因此,UPS 电路本身应该具有去耦、滤波电路。逆变器的前级是整流电路,直接面对电网的污染。所以,技术人员提出了输入功率因数校正措施,实际是一个有源滤波器。
UPS 各项输出性能指标应不低于或优于电网电压的正常指标。
输出电压额定值:一般的用电设备是交流单相220 V、三相380 V ,50 Hz。
输出容量:一般用VA 表示额定容量,使用时充分考虑效率。当功率因数只有0. 6~0 . 8 ,负载有非线性成份时,要留有余量。
输出电压稳定度: 一般在3 %~5 %。
输出电压频率稳定度:一般小于3 %即可,当前大多数品牌都能达到±1 %。
三相输出时,要求UPS 在不平衡负载(100 %) 下工作时,输出电压三相不平衡度应小于2 %~3 % ,相位差120°±2°。
输出电压波形总谐波失真度:一般应限制在3 %~5 %内。
过载能力:局部供电配置的UPS 容量是有限的。
与电网直接供电比较起来UPS 的过载能力还很低。
转换时间:一般后备式UPS 在电网断电启动并切换到逆变工作时,对负载的供电会出现瞬时断电的现象。对于计算机系统, 这种断电时间必须小于4ms ,在线式UPS 其转换时间可小于0. 5 ms。
UPS 的平均无故障时间MTBF 大多数在几万至十几万小时,但这是一种理想情况,实际上元器件和部件的质量、整机配置、生产工艺、运行环境和维护水平都直接影响它的可靠性。
本文来自 http://www.glspower.org/c659.html |
|