通信电源的交流系统供电容量大于直流系统:供电安全是通信电源技术应用的精髓。中国通信电源技术应用的部分变化因素,引起各方面的关注和重视,从而更好的把握通信电源的技术应用安全。

   当前,(YD/T1051-2000)有三种供电系统组成:集中供电方式电源系统组成、分散供电方式电源系统组成、混合供电方式电源系统组成。

    综合、大型通信机楼供电容量急剧增大,供电系统趋向庞大、复杂化。过去,在一个供电系统中,配置2-3台变压器,已算大系统了,现一个机房、一种业务其用电量独占一台变压器、独配一套发电机组,已屡见不鲜,已有配置12台变压器,配置6台发电机组的供电系统。而今,一个通信机楼用电已达16000KVA,已有两个高压供电系统单独供电,大有突破之势。

   UPS大系统容量已有超过1200KVA,(3+1)供电系统其单机容量达400KVA,在非通信环境应用中,(1+1)供电系统其单机容量有大于600KVA的。UPS系统容量过大,承担的供电安全责任也大,一旦出现系统供电故障,其影响面是非常大的,甚至比市电大面积停电的影响还大。这也与我们过去所倡导的直流系统、分散供电方式是相悖的,俗语道:鸡蛋不要放置在一个篮子里。如果UPS系统容量设置合理,器件、线材选择难度小,施工难度小,其应急预案好制定及可实施性强,相关资源也将会得到很好的利用。UPS系统容量设置多大为宜,值得深入研究和探讨。

   由于大型IDC机房的耗电剧增,迫使机房温度保障要求趋严,专用服务器、路由器耐温特性差,大于30分钟的专用空调系统关停,将会使机房温度急剧上升,会造成通信设备损毁、通信系统瘫痪,严格的温控需求将不准许专用空调用电有较长时间中断,迫使自备电源的响应时间、承载能力全面提升。现实的通信枢纽楼、重要的通信局点其自备发电机组的发电响应时间在5-10分钟内为好,而且要能承载通信设备和空调设备用电。停电后自发电的切换操作将是一件极不简单的事情,容不得丝毫差错。