查看: 1052|回复: 0

低压配电系统故障产生的原因及危害

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-4-14 17:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
  低压配电系统的正常运行直接关系到人们的工作、学习和生活,所以保证系统安全、稳定和无故障运行是至关重要的。而在低压配电系统中的漏电、短路及零线断线等故障是最常见的故障,由它们引发的人身触电事故、电气设备烧损及严重的电气火灾时有发生,所以必须对这些故障采取防范和保护措施。以下是低压配电系统故障产生的原因及危害
  
  1.故障产生的原因。单相短路或接地引发的原因通常是由于:

  (1)导线与保护装置配合不当,使得导线处于过载运行而开关拒动,导线过热绝缘损坏;

  (2)导线本身疲劳运行;

  (3)导线绝缘因受潮或腐蚀而损坏;

  (4)导线本身质量问题;

  (5)开关本身切断能力不够。

  2.产生的危害。单相短路故障的危害是显而易见的,即发生短路时若保护装置不能及时动作,则导线过热引起电气火灾造成重大经济损失。在TN-C-S低压配电系统中发生单相接地且同时发生PEN线断线,如某设备与外壳相碰,且系统在S处断线,则高电位会经PE线传至零线,使负载中性点发生偏移,对系统用电器造成危害。在某些施工现场无健全保护,一旦发生单相接地,设备外壳带电,对人构成接触电压。

  3.防范及保护措施。为了防止导线过载运行、保护装置拒动而引起的故障,要求导线与保护装置的配合必须满足要求。采用带接地脱扣器型断路器,当发生单相短路或接地时会产生零压相从而使接地脱扣器动作,切断电源进行保护,所以无需采用为了加大接地故障电流而降低故障回路阻抗的措施,便可排除故障,这样既节省投资又可弥补低压断路器保护范围不足的缺陷。
本文来自       http://www.glspower.org/c599.html