查看: 1014|回复: 0

脉冲电源的基本方法和部分设计要点

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-3-21 16:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
  脉冲电源的基本方法和部分设计要点:三相380V/50Hz交流电经过EMI电磁兼容装置,进行桥式整流,再经过逆变和变压,然后再整流、滤波、储能,最后进行电压斩波,输出单向脉冲电压。电源设计分两部分:前级的开关电源和后级的斩波。脉冲电源电路工作原理。以下是开关电源部分的设计要点:

  1.开关电源部分原理

  主电路由EMI电磁兼容装置、整流电路、逆变电路、高频变压器、高频整流及高频滤波电路组成;控制电路由电流、电压双闭环组成,电流环为内环,电压环为外环;保护电路设置有初级最大电流限制,输出过流、短路保护,最高输出电压限制。

  2.基本要求

  脉冲开关电源除应具有一般电源的要求外,还要求短时输出功率大,动态特性好,效率高,并在大功率脉冲输出情况下能稳定可靠地工作。

  3.开关电源的设计

  (1)高频化该电源输出最大平均容量为峰值电流1000A,电压30V,占空比10%,即3kW。基于对脉冲开关电源的实际要求,宜采用高频技术方案,同时选取全桥逆变的拓扑形式,提高频率是实现小型化的重要途径,它能减少功率变压器的体积和滤波电感量,而输出电感是影响动态响应的重要因素。高频化还是改善动态响应的重要措施,电源调整的速度随频率提高而加快。从而达到迅速稳压的目的。

  (2)容量小型化由于占空比D较小,例如=0.1,

  则峰值电流将为平均电流的十倍。若按峰值电流设计则不难实现,但电源体积庞大,不经济。若按平均电流设计,则对电源要求十分苛刻,既要求电源小型可靠,又要求电源在负载突变的过程中不能产生过大的压降。对于供电电压为2~30Vd.c.,峰值电流IP=1000A,D=0.05~0.1,需平均电流ICP=50A~100A的开关电源,若按照平均电流来设计,则有以下难题:

  ①电源在毫秒级时间内突然加上十倍平均电流时将会发生过流保护;

  ②电源在毫秒级时间内提供不了峰值电流时将会发生输出跳变,即突降过程。

  采用1.5倍平均电流设计,保证开关电源有足够的裕量,同时,适当增加电源的能量供给能力。

  (3)高的电压反馈增益电源应有足够高的电压反馈,提高电源的动态特性,保证脉冲输出电压的平稳。

  (4)增大开关电源输出电压保持能力问题

  由于电源工作在大脉冲电流条件下,电源至少要经过若干个周期的调整才能稳定过来,并要耐受冲击电流而不至于保护动作,为了减小冲击带来的异常(尖峰,下降等),宜在负载端设置储能电容。

  设计方法如下:

  电容中储存的能量为:

  EC=0.5C0U2

  在输出峰值功率P0P作用下,开关电源输出功率为PO1时,维持输出方波宽度TON,输出电压变化ΔU=U1-U2,电容储存的能量如下式所示:

  0.5C0(U12-U22)=(P0P-PO1)×TON

  由上式求得储能电容C0:

  C0={2(P0P-PO1)×TON}/(U12-U22)

  同时,储能电容必须选用ESR小,高频性能好的电解电容。

  (5)加入逆变桥的过流限制鉴于开关电源输出电容量特别大,开机瞬间和脉冲输出时,逆变桥需要承受特别大的冲击电流,当逆变桥加入单周期过流限制后,能够有效地保证逆变桥的功率器件不会超过设计电流值,而大大提高了开关电源的可靠性。
本文来自     http://www.glspower.org/c531.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /5 下一条



手机版|小黑屋|与非网

GMT+8, 2024-12-24 09:34 , Processed in 0.116460 second(s), 15 queries , MemCache On.

ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

苏公网安备 32059002001037号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.