查看: 1189|回复: 0

有源功率因素和无源功率因素的概述

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-2-23 15:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
有源功率因素和无源功率因素的概述:功率因数及其校正公用电网谐波和基波无功功率的存在,最终均可归因于电网负荷的功率因数PF小于1并用其来表征。这里的PF包括相移因数和畸变因数(或称畸变系数、失真因数)。为了消除谐波和基波无功功率,应进行功率因数校正(PFC),以提高负荷的功率因数,使其尽量接近于1,即等效于纯电阻负载。
    传统的功率因数校正采用的是被动的无源校正网络,主要针对线性负荷如感性或容性负荷,以改善相移功率因数,降低无功功率。但其尺寸、重量大,难以得到高功率因数,且其工作性能与频率、负载变化及输入电压变化有关,因此对电网的适应性也较差。同时由于电网中存在高次谐波,也使这种无源PFC难以发挥更大的作用。另有一种被动的有源校正网络叫有源电力滤波器(APF),它是一种动态抑制谐波和补偿无功功率的电力电子装置,能对频率和幅度都变化的谐波进行很好的补偿,对电网的适应性强,但其控制复杂、造价高昂。
    目前主要思路是将APF和无源校正网络混合使用,以图降低APF容量和整个校正网络的造价。这种网络主要用于大功率负荷。
    随着信息技术和电力电子技术的飞速发展,诸如通讯设备、计算机、电子镇流器和家用电器等使用开关电源的非线性负荷大量投入使用。它们通常采用的是桥式整流+电解电容滤波方式,其PF值约为0.55~0.65。有鉴于此,一种新型的主动性有源校正网络,即有源功率因数校正(APFC)技术得到人们的普遍重视。
    该技术是在负载的整流电路和滤波电容之间增加一个功率变换电路,将输入电流强制校正成与输入电压同相位的正弦波,使功率因数提高到近似为1.0,而且具有稳定的输出电压,从而消除谐波和无功功率并降低了其后接变换器的设计难度和成本。这种方法不仅校正效果好,而且效率高、体积小、重量轻、成本低、适应性强,已被国外大多厂商用于其实际产品中,国内也有很多有实力的厂商对其进行研究和应用。
本文来自     http://www.glspower.org/c478.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /4 下一条



手机版|小黑屋|与非网

GMT+8, 2024-11-23 07:47 , Processed in 0.107768 second(s), 15 queries , MemCache On.

ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

苏公网安备 32059002001037号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.