查看: 1220|回复: 0

变压器二次电流回路接线值得注意的问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-2-17 16:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
    接错变压器各侧电流互感器三相电路的接线,导致相序和极性错误的情况发生,造成变压器差动保护不应有的误动。如果保护装置本身可以直观的显示输入的变压器各侧电流量的相角、幅值,那么对于变压器差动保护的各侧电流互感器接线的相序和极性检查会有很大的帮助,对变压器差动保护的安全稳定运行又多了一份保证。
    基于此考虑,利用微机型保护的较强的人机接口功能,可以直观显示变压器各侧电流量的相对相位角度和幅值,显示差流的幅值等,观察输入电流量的测量情况。因此,在变压器投运后带有轻负荷的情况下,由现场的保护技术人员通过观察变压器差动保护装置测量显示的变压器各侧电流量的情况和差流的情况,绘出变压器各侧电流量的相量图,就可以直接分析验证变压器各侧电流互感器TA电路接线是否正确。如果通过观察分析和得到的相量图确认接入变压器差动保护装置的变压器各侧的相电流电路接线正常,仅仅有显示的差流不正常,那么有可能是保护装置本身的数字化平衡变压器各侧电流量的整定值整定有问题,从而也验证了保护装置的数字化平衡变压器各侧电流量的整定值是否正确。
    变压器差动保护的二次电流回路接线的另外一个值得注意的问题是:接地点问题。关于仪用互感器的二次回路必须有可靠的接地的要求,在国内外的相应规程中都有明确的规定。在1983年部颁《继电保护和安全自动装置技术规程》中:电流互感器的二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器联接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。
    工程实践中反映,确有将接入变压器差动保护装置的电流互感器二次回路多点接地的情况发生,造成变压器差动保护装置误动或异常。解决这一问题一方面靠严格执行有关的规程进行施工外,另一方面同样在变压器投运后带有负荷的情况下,由现场的保护技术人员通过观察变压器差动保护装置测量显示的差流的情况分析解决。如果变压器差动保护装置测量显示的差流不正常,在排除了TA相序接线错误和装置本身数字化平衡变压器各侧电流量的整定值错误的情况下,那么可以检查电流互感器TA二次回路是否有多点接地的情况存在。
    此外,对于变电站内的地网也要按照有关规程的要求安全可靠的构成一个完整的等电位面的地网,无论主控制室内的地网和开关站的地网都要可靠安全的互连,二次设备的接地点也一定要按照有关规程安全可靠的接在地网上。以免开关站内发生接地故障时串入高压造成二次电缆烧毁和损坏二次的保护控制设备或一些意想不到的事情发生,对保护的正确工作造成影响。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=573
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /4 下一条



手机版|小黑屋|与非网

GMT+8, 2024-11-23 07:21 , Processed in 0.113807 second(s), 15 queries , MemCache On.

ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

苏公网安备 32059002001037号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.