    评估和设计支持


    电路评估板

    CN0326评估板(EVAL-CN0326-PMDZ)


    系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)

    SDP PMOD转接板(SDP-PMD-IB1Z)


    设计和集成文件[url=]Orderedlist[/url]

    原理图、布局文件、物料清单


    电路功能与优势
    图1所示电路是一个完全隔离式低功耗pH传感器信号调理器和数字化仪,并且带有自动温度补偿以实现高精度。该电路可为014范围内的pH值提供精度为0.5%的读数,无噪声代码分辨率大于14位,适用于多种工业应用,如化工、食品加工、水处理、污水分析等。




    该电路支持众多内部电阻超高(范围从1 MΩ至数GΩ)的pH传感器,其数字信号和电源隔离设计使其免受恶劣工业环境中常见的噪声和瞬变电压的影响。

    电路描述


    pH测量的基本原理


    pH值是衡量水溶液中氢离子和氢氧化物离子相对量的一项指标。就摩尔浓度来说,25°C的水含有1 × 10−7摩尔/升氢离


    子,氢氧化物离子浓度与此相同。中性溶液指氢离子浓度正等于氢氧化物离子浓度的溶液。pH值是表示氢离子浓度的另一种方式,定义如下:


    因此,如果氢离子浓度为1.0 × 102摩尔/升,则pH值为2.00


    pH电极是许多工业所使用的电化学传感器,但对水处理和污水工业具有特别重要的意义。pH探针由一个玻璃测量电极和一个参考电极构成,类似于一块电池。当把探针置于溶液中时,测量电极产生一个电压,具体取决于溶液中氢的活性,然后将该电压与参考电极的电位进行比较。随着溶液酸性的增强(pH值变低),玻璃电极电位相对于参比电极阳性增强(+mV);随着溶液碱性的增强(pH值变高),玻璃电极电位相对于参比电极阴性增强(-mV)。这两个电极之差即为测得电位。在理想情况下,典型的pH探针在25°C下会产生59.154 mV/pH单位,用能斯脱方程表示为: