【紫光同创国产FPGA教程】【第二十六章】AD9280以太网传输
本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处(http://www.alinx.com)。适用于板卡型号:PGL22G1. 实验简介本实验练习使用ADC的以太网传输,实验中使用的ADDA模块型号为AN108,ADC最大采样率32Mhz,精度为8位。基于前面讲到的以太网实验,在本实验中把AN108的采集数据以千兆以太网方式传输到上位机软件,我们可以用更加直观的方式观察波形,是一个数字示波器雏形,并且可以保存ADC数据。https://pic4.zhimg.com/80/v2-0039e670c9d6bce4ed13ea1dc7668c7f_720w.jpgADDA模块https://pic2.zhimg.com/80/v2-6032f1126fb9f152a16dbc45cd972085_720w.jpg实验预期结果2. 实验原理2.1 制定UDP包协议为了体现上位机的灵活性,基于UDP传输,制定了以下通讯协议,此协议包含在UDP数据包中。一、获取板卡信息(1)询问命令(共5字节,由上位机通过以太网发送)字节数14
命令信息Header32’h00000000 或32’h00010001
(2)应答命令(共27字节,由开发板通过以太网发送)
字节数命令信息
1Header|8’h01
432’h00010001
6板卡MAC地址
4板卡IP地址
1符号位8’h00:无符号数 8’h01有符号数(设置无效,上位机要求为有符号数)
1ADC有效数据长度,比如AD9280为8位,即8’d8
1采集一次ADC的字节数(设置无效,上位机要求ADC数据位宽为两个字节)
1采样通道(此功能上位机未实现)
4采样率,即采样的频率,程序中设为32M
4缓存的ADC数据长度,单位为字节
二、获取数据(1)控制命令(由上位机发送数据请求)
字节数命令信息
1Header
432’h00010002
6板卡MAC地址,确认是本地的MAC地址
4采样通道(此功能未实现)
4采样次数(采集数据为16位,采样次数为缓存数据长度的一半)
(2)应答命令(由开发板发送)
字节数命令信息
1Header|8’h01
432’h00010002
1024ADC数据
每个UDP包都包含有Header,在第一个字节,其格式如下:
比特位值(0)值(1)
bit 0查询或控制应答
bit1~bit7随机数据
注:当应答时,高7位随机数据保持不变,bit0设置为12.2 程序实现首先在空闲状态,上位机会通过以太网广播发送询问命令,因此在IP层接收时要加上判断是否是广播UDP数据,如果是,也接收数据,此段代码在ip_rx.v中,如下所示:https://pic4.zhimg.com/80/v2-7db3b1a18af937c0d92dab08a50f192f_720w.jpg之后在eth_cmd.v文件中判断接收到的数据信息,是否是询问命令或控制命令,从而产生出命令的应答请求信号cmd_reply_req,或请求数据的信号ad_data_req。
信号名称方向宽度(bit)说明
clkin1系统时钟
rst_nin1异步复位,低电平复位
udp_rec_data_validin1UDP接收数据有效
udp_rec_ram_rdatain8UDP接收到的数据
udp_rec_ram_read_addrout11UDP接收数据RAM地址
udp_rec_data_lengthin16UDP接收数据长度
udp_rd_enin1UDP发送读使能信号
reply_dataout8命令应答数据
local_ip_addrin32本地IP地址
local_mac_addrin48本地MAC地址
ch_selout32通道选择(未使用)
sample_numout32采样长度
headerout8命令头
cmd_reply_ackin1命令应答响应
cmd_reply_reqout1命令应答请求
cmd_send_lenout16命令应答数据长度
ad_data_ackin1ADC数据应答信号
ad_data_reqout1ADC数据请求信号
mac_ctrl.v文件实现以太网的传输控制,在IDLE状态下等待一定时间,进入CMD_WAIT状态,判断是否有命令请求cmd_reply_req或数据请求ad_data_req,之后进入CHECK_ARP状态,检查对应的IP地址是否在缓存列表中,如果没有,将发送ARP请求,等待应答。之后根据命令请求或数据请求进入相应的数据发送状态,CMD_SEND或AD_SEND状态。
信号名称方向宽度(bit)说明
clkin1系统时钟
rst_nin1异步复位,低电平复位
udp_send_data_lengthout16UDP发送数据长度
ip_rec_source_ip_addrin32UDP接收到的广播IP地址
destination_ip_addrout32目的IP地址
fifo_datain16从FIFO中读出的ADC数据
fifo_data_countin11FIFO中可读数据数量
fifo_rd_enout1FIFO读信号
udp_rd_enin1UDP发送读请求信号
headerin8命令头
sample_numin32采样长度
sample_lenout32采样长度latch
reply_datain8命令应答数据
cmd_reply_ackout1命令应答响应
cmd_reply_reqin1命令应答请求
cmd_send_lenin16命令应答数据长度
ad_data_ackout1ADC数据应答信号
ad_data_reqin1ADC数据请求信号
ad_sample_reqout1ADC采集请求信号
ad_sample_ackin1ADC采集应答信号
mac_send_endin1MAC发送结束信号
mac_not_existin1IP对应MAC不存在
arp_foundin1接收到MAC
udp_tx_reqout1UDP发送请求
arp_request_reqout1ARP发送请求
udp_dataout8UDP发送数据
read_req_ackin1读FIFO应答
read_reqout1读FIFO请求
identify_codeout16IP序列号
注意:上位机设置的缓存空间为1M字节,请求数据间隔为100ms,因此在设置采样深度时要考虑到这两点。在eth_top.v程序中设置为32'h00040000,即256K字节,采样频率为32MHz,ADC采样端数据为两个字节长度,因此采样长度为采样字节除以2,即32’h00020000,计算得到4ms即可采集完成。ad9280_sample.v中将8位数据扩展16位,便于存储。移除了UDP发送数据的检验和。https://pic4.zhimg.com/80/v2-9c781259e3ad4d36ea507255b818e2e7_720w.jpg3. 实验现象1)首先要确保PC的网卡速度为千兆,否则无法显示。在网络连接中找到本地以太网, 双击出现如下界面,千兆网络默认连接如下图:https://pic2.zhimg.com/80/v2-3a6c6910a979db780559fbc37c7f04d5_720w.jpg如未出现如上所述界面,先确认是否是千兆网线连接的和网卡是否支持千兆,网卡判别则右键属性https://pic1.zhimg.com/80/v2-e3c9800b4d08696705ccac34486845fc_720w.jpg点击配置,可看到网卡型号查下是否支持千兆。https://pic2.zhimg.com/80/v2-6c77655f4ff494cd246dc260b5055a01_720w.jpghttps://pic3.zhimg.com/80/v2-fdf9f8de48c82fa09ae2e2cfac8ae006_720w.jpg在链接速度中,可以看到目前的链接状态是多大速度,可在下拉菜单中查找链接选项,务必确保链接速度为1.0Gbps 全双工,如果没有这个选项,说明网卡不支持千兆以太网。2)将AN108模块插入开发板的扩展口J8,注意1脚对齐,不要插错、插偏,不能带电操作。不清楚连接的可参考“ADDA测试例程”的教程。3)连接AN108的ADC的输入到信号发生器的输出,这里使用的是专用屏蔽线,如果使用其他线可能会有较大干扰。
https://pic3.zhimg.com/80/v2-e8af2169cf209392f98554e1c284c46a_720w.jpgAN108连接示意图4)下载程序,调节信号发生器的频率和幅度,AN108输入范围-5V-5V,因此幅度最大设置为10Vpp,为了便于观察波形数据,建议信号输入频率1Khz到1Mhz。打开示波器.exe即可自动显示波形。此实验不需要设置PC的IP地址,连接PC和开发板即可。https://pic2.zhimg.com/80/v2-833d1a56c36440f232739ee0935e35d9_720w.jpg附:上位机软件说明https://pic3.zhimg.com/80/v2-a50d940849a753085275e5cc8ee63b5a_720w.jpg绿色框显示发送板卡的MAC和IP地址。红色框中为控制按钮,功能如下:复位:点击复位可使波形显示到初始状态,如下图https://pic2.zhimg.com/80/v2-833d1a56c36440f232739ee0935e35d9_720w.jpg自动:没有用处垂直:“垂直“与“水平”切换,点击此按钮可进行水平垂直方向缩放的切换,在垂直状态下,滚动鼠标滚轴可进行垂直方向的缩放,水平状态下,进行水平方向的缩放。暂停:“暂停“与”继续“切换,点击暂停波形,可再点击“继续”显示波形。保存:保存ADC数据为TXT文档,保存路径在“路径”按钮处设置,默认为软件所在路径。数值:“数值”与“电压”切换,Y方向坐标单位为原始值,即接收到的原始数据值,点击“电压”则显示电压值。路径:选择保存路径打开:打开已保存的TXT波形文件